135 0625 7255
十万级无尘车间净化工程设计说明:EPURZAN翼展
发布者:苏州翼展浏览次数:发布时间:2021-07-19
十万级无尘车间净化工程设计说明:

由苏州翼展净化工程公司设计的工程,本工程为洁净车间的净化空调安装及装修工程,十万级无尘车间面积约为2900m2,其中包括更衣间,生产车间。工程地点在安徽省宿迁市。




                                                                                                洁净车间装修I  EPURZAN翼展


二、设计依据:


1.《洁净厂房设计规范》             (GBJ50073-2001);

2.《洁净室施工及验收规范》     (JGJ71-90);

3.《暖通风与空气调节设计规范》     (GBJ19-87);

4.《建筑设计防火规范》             (GBJ16-87);

5.《工业企业噪声控制设计规范》     (GBJ87-85);

6.《工业企业照明设计标准》         (GB50034-92);

7. 业主提供的现场实际情况及有关要求。


三、工程内容:


1.洁净车间彩钢板结构和天花装修工程;

2.洁净车间净化通风空调工程;

3.洁净车间照明电气工程;

4.洁净车间防静电环氧树脂地板工程。


四、设计参数:


室内设计参数标准

⑴ .洁净车间洁净度:十万级;(详见工程验收)

⑵ .洁净车间温度: 24±2℃

⑶ .洁净车间湿度:55±5%

⑷ .照度:洁净车间为250 Lx-300 Lx,更衣室、普通办公区域为150 Lx -200Lx ,;

⑸ .洁净车间噪声:净化区≤65dB(A);

⑹ .吊顶高度: 2.5m

⑺ .室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非净化空调房间与室外保证正压>5Pa;

⑻ .空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。

友情链接

友链合作